Posté : 04-03-2016 12:42
Citation : melo
Merci,
Il faudra que je joue donc sur la fin de dégivrage mais aussi un peu sur le drainage !
C'est vrai que les espèces de gouttelettes sur le plafond ont peut être été projetés a cause d'un drainage trop court.
Et je vais voir s'il y a moyen de faire un petit test pour que j'observe un cycle (mais il fera froid ahhaahha)
Par contre cedric29, que veux tu dire par "glacage" ?
C est le temps entre la fin du drainage et le redemarrage ventilateur evap.
Il n'y a que le compresseur qui tourne,ainsi les goutellettes restantes sur les ailettes sont glaçées sur place et non projetées.