Posté : 06-03-2016 15:07 icone du post

salut melo
à combien ta t° de redémarage des ventilos ?

fais un dégivrage déplace ta sonde à l'endroit qui dégivre en dernier et règle ta t° de fin de deg en conséquence pour moi ta durée max à 20 mn c'est trop court avec un deg electrique passe sur 30 minimum vérifie que ta sonde soit bonne
bon courage
à coeur vaillant rien d'impossible