Posté : 06-03-2016 15:07
salut melo
à combien ta t° de redémarage des ventilos ?
fais un dégivrage déplace ta sonde à l'endroit qui dégivre en dernier et règle ta t° de fin de deg en conséquence pour moi ta durée max à 20 mn c'est trop court avec un deg electrique passe sur 30 minimum vérifie que ta sonde soit bonne
bon courage
à coeur vaillant rien d'impossible
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10574&forum=83