bonsoir

bon température fin de dégivrage sa etait dit.
le temps de dégivrage aussi trop court.
la température de mise en route des ventilot il faut que ton evap soit au moins a -10 voir plus celon les evap.
les joints de porte +1 a dmarco ou la fermeture mal regler laisse un passage d'air voir aussi porte voilé.

contrôle aussi ta surchauffe au cas ou.
contrôle aussi ta condensation celons les régions si il fait trop froid on peut avoir ce genre de probleme.