Forum » » Froid Indus Electricité, programmation, automatisation » » Câbles puissance fondu
Posté : 11-03-2016 18:53
bonjour,
j'ai montrais les photos a un de nos électricien ma dit:
sertissage ok pour lui mauvais serrage et section limite pour l'alu mais passe avec 5 a 10% de marge théorique pour une température de 25°c lui il aurait mis un cable supplémentaire par rapport au température donner sur des installe avec des appelle de courant il faut prendre au moins 30% de marge car un simple cintrage un poil serré ou la pince de sertissage ou le serrage, mauvais équilibre des phases direct sa brule.
il pense que c'est un ensemble de chose qui est la cause du problème et aussi il ma dit les phases sont probablement mal équilibré aussi contacteur ou voyant etc.
voila j'espere que cela pourra aider.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5443&forum=83