bonjour a tous
Le pressostat d'encadrement est la pour palier a un défaut de ton automate.
Si pour une raison quelconque ton automate est hs, tes compresseurs (pressostat d'encadrement BP) ou tes ventilos condenseur (pressostat d'encadrement HP) ne se mettent pas en route , alors tu as une élévation de pression BP et Hp, tes pressostats d'encadrement vont se fermer (en fonction de la valeur que tu auras régler et en fonction de la tempo que tu auras aussi régler)et ce sont tes pressostat de centrale qui prendront le relais et tu fonctionneras en mode secoure.
@+