website logo
Auteur
avatar
dorleans3

Forum » » Froid Indus Mise au point, mise en service » » MES Chiller Trane CGAX046


Posté : 24-02-2021 19:32 icone du post

Salut chers tous .

Je suis sur un chiller Trane CGAX046 pour sa première mise en service.
Le soucis que j'ai est que les compresseurs ne démarrent pas.
L'installation est OK.
À la mise en marche, la pompe a eau démarre correctement. J'ai attendu en vain pour qu'au moins l'un des compresseurs démarre. Mais rien. Les ventilos de condenseur également ne démarrent pas.
Aucune erreur n'est signalée sur le pupitre de commande.

Lecture sonde sortie d'eau evaporateur = 14°C.
Consigne eau glacée = 7°C

J'ai tout essayé, le compresseur reste muet.
Quelqu'un a-t-il une idée du temps de retard au démarrage des compresseurs ? Et Où puis-je lire (ou modifier) cette information dans le menu du contrôleur ( Car je ne trouve pas).

Ps: Je suis à Yaoundé-Cameroun.

Je vous en prie

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12663&forum=84