Forum » » Froid Indus Mise au point, mise en service » » HP flottante sur un gros refroidisseur
Posté : 20-03-2023 08:41
bonjour
pour moi, je pense que c'est possible .
la HP c'est la HP, du moment que tu maintiens une pression suffisante et que tu alimentes suffisamment tes détendeurs en liquide.
il y a combien de ventilateur sur ton condenseur ?
tu peux peu-être commencer par en réguler un , et voir comment cela ce comporte.
a+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=13070&forum=84