website logo
Auteur
avatar
pierre

Forum » » Froid Indus Mise au point, mise en service » » HP flottante sur un gros refroidisseur


Posté : 22-03-2023 08:54 icone du post

bonjour


je pense comme toi,
par contre des ventilateurs sur des variateurs c'est déjà une HP flottante donc , a part si pour ces compresseurs il faille une pression bien défini (mini / maxi) en hp
mais je ne connais pas ce type de compresseur je ne voudrai pas t'induire en erreur.
dans le doute ne casse rien et tien toi en aux directives du constructeur
souvent le mieux est l’ennemi du bien

a+

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=13070&forum=84