website logo
Auteur
avatar
xavierc

Forum » » Froid Indus Mise au point, mise en service » » réversibilité pac Daikin ERHQ007BBV3 et EKHBH008BB3V3


Posté : 03-08-2012 19:47 icone du post

Citation : marie25 

Mon unité intérieure daikin à pour référence EKHBH008, donc a priori ne peut fonctionner uniquement en mode chauffage.
N'y a t-il pas possibilité de configurer l'UI pour accéder en mode refroidissement, mode qui serait accessible que par mot de passe ou en configurant la carte électronique de l'unité extérieure ? A proiri, on peut forcer le fonctionnement de l'unité extérieure en cas de panne de l'unité intérieure par le switch SW4, donc ne peut t'on pas également par ce switch demander au groupe extérieur de fonctionner en mode refroidissement?

Y a t'il vraiment une réelle différence matérielle entre une EKHBH et EKHBX ? Je pense que le mode refroidissement est présent sur une EKHBH mais vérouillé par Dainkin et que seul un installateur peut configurer moyennant quelques euros....

Appel aux spécialiste Daikin.

Merci 

Bonjour,
Il vous faudra aussi rajouter dans le groupe quelques pièces diverses et variés (détendeur, isolation supplémentaire, etc) qui justifient la différence de prix d'achats entre une chaud seule et une réversible ..
Il aurait été plus économique d'acheter une réversible dès le départ
Une pac n'est pas un appareil électronique, il ne suffit de bouger un switch pour changer son fonctionnement d'origine !!
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire

Cet article provient de Le site des frigoristes