franchement je ne suis jamais intervenu sur une groupe chaud seulement, mais je ne vois pas pourquoi je ne pourrait pas faire pareil qu'en froid com,
ta prise de pression sur ces pac elles est sur la hp?
normalement tu dois pouvoir charger, instal a l'arret, la totalité de la charge meme si tu n'as pas de bouteille liquide sur l'instal (pas besoin de fermer la vanne départ liquide en froid com et je ne charge pas par le compresseur, direct de la bouteille de ff à la bouteille liquide de l'instal)
meme si le condenseur de la pac n'est pas assez grand pour contenir la charge le fluide migreras vers l'évap (instal à l'arret), en chauffant un peu ta bouteille de ff tu doit pouvoir charger la totalité sans démarrer et sans station de transfert.

aprés ca qu'il reste dans le flexible tu le renvoi dans une bouteille de réccup si tu veux, mais bon faut pas abuser, ce n'est que mon avis, mais je vois comment sont recharger les clims voiture, sans parler des aérosols qui sont pluvériser par du 134a, je relativise les 50gr que je dégaze avec mon flexible!
n'en déplaise au puriste!
AGFroid