Forum » » Froid Indus Mise au point, mise en service » » réversibilité pac Daikin ERHQ007BBV3 et EKHBH008BB3V3
Posté : 07-08-2012 13:55
salut marcel
ok mais tu as bien une prise de pression sur l'aspi!!
et as tu essayé de chauffer ta bouteille pour finir la charge?
je l'ai eu fait mais sur de petite quantité, 7 kg cet hiver sur un sky air réversible, et j'ai tout chargé en liquide sans démarrer l'instal, j'ai commencé par le coté liquide, et une fois que la pression s'est égalisé avec la prise vapeur (donc le fluide à fait le tour du circuit) je termine en chargeant par les deux prises de pressions
quelle différence y at'il avec ton geg chaud seul?
les échangeurs plus petits peut etre?
AGFroid
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5176&forum=84