Forum » » Froid Indus Mise au point, mise en service » » Bouteille BP
Posté : 07-04-2015 00:47
Citation :
netsu
Salut!!
Pour utiliser les deux alims 600kw et 900kw il faut les réunir (avec des tés...) cela crée des pertes de charge qui vont réduire considérablement le débit dans le nouvel échangeur (le taux de recirculation risque d'être (trés) inférieur à 1...).
Idem si on utilise l'alim 900 kw seule.
Si jamais le taux de recirculation ne descend pas sous 1 la vitesse sera plus élevée que prévu au départ à la sortie de l'échangeur (dans les deux cas). Ainsi, la longueur / hauteur prévue pour la séparation des phases liquide et vapeur risque d'être insuffisante (coups de liquide).
Le BE a raison: changer la bouteille est le plus sûr... snif
Je ne comprend pas?
1- Perte de charge donc taux de recirculation plus faible <1 = Mauvais échange
2- Si >1 pas de séparation du fluide au niveau diphasique = Risque coup de liquide
Or si je ne me trompe pas, sur une instal type NH3 avec flood on a des taux t=[1.2;1.5]?