Posté : 14-06-2017 22:39
Bonsoir à tous,
Quelles sont les longueurs totales de vitrines ouvertes et références ?
Ou bilan fournis par EPTA... pour adéquation avec la production.
Détente électrique, thermostatique ?
Groupe au R407F mais est ce le bon fluide paramétré dans ton EC2 ?
Buses ou surchauffes adaptées... tables proches R22 et non R404A.
Tu tiens ta BP aux meubles ou PDC ?... diamètres tuyauterie ?
Défaut qui s’acquitte tout seul sur ce type de groupe... HP sécurité je dirais, forte charge si température ambiante trop élevée...
Régulateurs de niveau d'huile électronique ? le niveau du bouteillon si présent ou égalisation est il correct ?
A+ bon courage