Posté : 10-05-2018 21:05 icone du post

bonjour tout le monde.tout d'abord je m'excuse pour ce retard.
on a réparer le cp pour la 2eme fois.on la réinstallé.on a' vérifier tout les éléments puis on la fait démarer.le tunnel a atteint la température de -40 .mais au bout de 48h on’a eu le même problème .donc pour la 3eme fois.
pour rependre a vos question :
1-l'installation c'est nous qui l'on réalisée
2-la 1ere fois on juste changer le bobinage.la 2eme fois on a changer bobinage +axes .on' juste avisé le fournisseur pas la maison mère.si c un défaut .ca je l'ignore.sachant que cette gamme de compresseur est le dernier cri dans sa catégorie de chez sont fabriquant.et si c'est le cas vous êtes mieux placés (EUROPE) que moi pour le savoir
3-l'axe assure la fixation du piston a la bielle ou bien le contraire
4-pour le retour du liquide on ' la bouteille anti cou .ainsi que la surchauffe est parfaite.sachant que on' 02 détendeurs qui sont placés en parallèle a l'entrée de l'evape.
5-pour le retour d'huile.le niveau d'huile est intacte sachant que l'installation est dotée d'un PDH électronique et d'un détecteur électronique de niveau d'huile
6- le cp est doté d'un module de sécurite qui contrôle directement la température du bobinage via un thermistance.ainsi une sonde placée au refoulement
7-pour l’ampérage le groupe en fonctionnement indique 43 A dans les 1ere deux phases et 41A dans la 3eme(et ca est tres frequant chez nous sans causer le moindre problème dans d'autres installations) sachant que on' un relais défaut de phase installé
en fin dite moi avec toutes ces securités .pour quoi ce maudite compresseur ne me donne aucune chance .le probleme attaque directement le bobinage .je suis dans la merde.
merci snif