Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance » » compresseur bietage
Posté : 20-05-2018 14:50
Bonjour,
Toutes ces questions ne sont pas pour nuire et nous en avons besoins pour cerner la machine.
Sur quelle culasse avez vous changé les axes de pistons ? MBP/HP ou LBP/MBP ?
Il faut chercher sur ce que la chaine de sécurité de l'automatisme ne surveille pas. Un problème électrique n'a jamais cassé un axe. Les parties mécaniques sont largement dimensionnées pour transmettre la puissance du moteur électrique.
L'intensité fait le yoyo ? Avec une tension stable ? Ce compresseur utilise un moteur asynchrone : l'intensité est lié directement à la puissance nécessaire à l'arbre en fonction de la tension.
J'ai déjà vu un compresseur dont l'intensité faisait le yoyo et sautait au GV ou au thermostat kriwan : la canule de retour d'huile qui guide l'huile de l'aspiration vers le carter s'était fait la malle et se promenait dans les bielles.
Cordialement
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11805&forum=85