Posté : 04-06-2018 19:39 icone du post

Quand tu démarre ton circuit, ta HP va monter très vite, plus vite que ta température de refoulement elle a peut-être peiné a rattraper la °C saturante + la surchauffe refoulement.
Si tes ventilo ont une temporisation a l'enclenchement peut-être même que tu dépasse les 55/60°C en HP ??

Bref, déjà nettoie a fond le condenseur et tu verra bien, ça sert a rien de faire des relevés et des hypothèses sur un fonctionnement déjà mauvais à la base.

a+
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE