Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance » » Groupe froid CIAT
Posté : 06-06-2018 04:14
Bonjour à tous les frigolos,
@abdel je c’est pas précisément c’est quoi comme type d’échangeurs multitubulaire mais c’est sur que j’ai un doute sur la température de pincement j’evapore a 0,7 degré avec une sortie d’eau à 9,1 degré ceux qui me donne un pincement de 8,4 après tous dépend le type d’echangeure c’est peut être correct est impossible d’avoi CIAT il doivent être en phase de remise en place par UTC ! Ce sont des compresseur à vis bitzer gamme CSH 2 circuits ! Un seul qui tourne pas trop de demande mais il était sans doute à 90% ! Comment s’avoir le type d’echangeure multitubulaire ceux qui est sur déjà c’est pas du noyé !!
Cordialement
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11828&forum=85