website logo
Auteur
avatar
Motiok

Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance » » Carrier 30XW


Posté : 16-05-2019 21:22 icone du post

Salut,

J'ai pas tout compris ta dernière phrase et je connais pas cette machine, mais si c'est bien un refroidisseur d'eau glacée et que ta sonde d'aspiration affiche 40°C autant dire que ta sonde est morte, elle doit de temps en temps se couper ou se mettre en court-circuit, d'où un défaut "hors plage"

Que dit ton thermomètre au niveau de la sonde ?

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12201&forum=85