Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance » » Vis qui entraine trop d'huile
Posté : 11-11-2009 23:15
Salut fabadger
le personnel de l'usine ouvrent un circuit amoniac
cela doit etre une sacré usine pour qu'ils aient des technicien...
Je suis un peut sceptique quand a ton probleme de retour de liquide au compresseur, la reserve d'huile se trouvant apres celui-ci...
A tout hasard ton circuit de reintegration d'huile fonctionne t'il correctement, car il y a un filtre tamis d'huile normalement
(quoique c'est la premiere chose que vouv avez du regerder
)
De quel compresseur sagi t'il et quel chasssis (chassis maison peut etre??)
c'est sympa de nous donner des nouvelles, cela me permet d'agrandir mes petites conaissances
a+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1310&forum=85