Re
Une donnée est importante mais que tu ne nous communique pas, c'est : qu'avait ton premier compresseur ?
Si defaut d'isolement, a tu testé ton huile ? As tu fait le nécessaire pour dégager l'huile acide en cas de teste positif ?
Sinon tu remplaceras des compresseurs tout les 6 mois a 1 an à cause de ton huile acide .
Etzit il bloqué mécaniquement ? Si oui as tu trouvé la cause qui fait que ton huile ne revient plus au compresseur ( en tout cas pas suffisamment de retour ) .
As tu vérifier ta carte inverter, donne t'elle des tension stables et équilibrées ?
Tant que tu ne trouve pas la cause tu continuera à changer des compresseurs encore et encore .
Cordialement