website logo
Auteur
avatar
dorleans3

Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance » » Perte de comm sur Chiller TRANE


Posté : 19-08-2021 16:14 icone du post

Historique :
Lorsque j'arrive sur le site, le client me renseigne que Ce chiller est à l'arrêt depuis pratiquement un an et demi. Car circuit frigo pollué ( il y avait eu fuite d'eau à l'evapo et introduction d'eau dans le circuit frigo).
Je trouve aussi manque de sonde d'entrée/sortie d'eau glacée et flow switch ( avaient été démonté par le maintenancier du site pour dépanner le 2ème groupe froid).

Alors j'ai pris le job. Car j'ai diagnostiquer que le compresseur est toujours ok (vidange d'huile, rempl filtres à huile).
j'ai démonté et réparer l'évaporateur multitubulaire ( bouchage de 3 tubes fyardes). Nettoyage/Purge du circuit frigo, etc.
Installation des différentes sondes et flow switch.
Tout est nickel au moment de la mise en marche.
L'install tourne parfaitement pendant quatre jours.
Puis hier soir, je reçois le coup de fil: l'appareil c'est arrêté. Je viens et constate les défauts: Perte de comm avec pratiquement la totalité des instruments de mesure et commande.
J'aquitte les défauts et je remet l'appareil en route. Il tourne sans problème pandant une heure de temps. Mais, avant de quitter le site, je met l'appareil à l'arrêt par mesure de prudence.
Je reviens ce matin, je met en marche (il est 8h). Tout se passe bien jusqu'aux environ de 15h.
Il affiche plusieurs perte de communication.

Actuellement, je me creuse le cerveau par trouver la solution.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12803&forum=85