Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance » » Compresseur s'arrête après un bruit de siflement
Posté : 15-10-2022 11:15
Bonjour,
Comment est fait le reste de l'installation ?
Vanne de démarrage ?
Détendeur MOP ?
vérifie aussi si l'es pressions ne s’égaliseraient pas a l'arrêt ...
Vanne BP et HP fermées en particulier, dans ce cas, c'est la soupape interne qui fuit HP --> BP
Bon courage..
Citation :
Fred9
Salut ! A tous ..
J'ai un soucis avec un compresseur maneurop
Depuis qu'un collègue a monté le compresseur ( triphasé Fluide : R404A)sur la chambre froide négative..
Le compresseur marche il régule lorsqu'il essaie de démarrer a nouveau pour ramener la ch. Froide a -18 5 min après il surchauffe et s'arrête ( en activant sa sécurité interne)
J'aimerais avoir des pistes sur le type de pannes si possible..
J'ai déjà vérifié les intensités et la tension tout est normal..
Merci d'avance !