Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance » » PAC tournant sur 1 patte


Posté : 16-12-2022 19:05 icone du post

bonjour,
un moteur électrique en défaut n'est pas forcement en court-circuit.
quelles sont les valeurs ohmiques des enroulements?
les maneurop triphasés sont équipés d'une protection électrique interne qui coupe simultanément les trois phases au point étoile, il n'y a pas de retour d'information, c'est pour ça que l'automate ne le détecte pas.
la coupure peut durer plusieurs heures.
après je ne sais pas ce qu'il se passe sur ta PAC.
cdt