Bonjour tout le monde je viens vous tenir au courant, bonne nouvelle j'ai réussi à le rendre étanche 😅. Comme tu le dis @germano oui il y avait bien un problème avec le siège mobile et c'était l'entretoise en inox qui qui mettait en défaut l'ensemble du siège mobile. J'ai pas put faire refaire cette entretoise, donc j'ai eu l'idée de mettre un joint torique avec un tor plus grand, l'ancien était de 3,5 avec l'entretoise ça faisait 4 et j'ai juste mis un joint torique de tor 4. Sur le marbre au lieu d'avoir 4 dixième j'avais 20 dixième, j'ai mis en place et pas de fuite je l'ai monte a 3 bar et il a tenue la pression, je l'ai mis a tiré au vide tout la nuit, il était au vide le matin et il a tenue le vide pompe arrêté. La mise en route niquel pas de soucis seul bémol c'est que j'ai un goutte à goutte par le drain de la flasque de garniture, je dirais une toute 45 seconde en fonctionnement, je pense que je n'aurai pas mieux. Merci de votre aide Germano et Chico.