Posté : 07-03-2010 10:40 icone du post

Salut détente,

A priori, mon mécano n'a trouvé aucun jeu particulier, ni aucune "erosion" ou marquage des vis.

Nous avons récemment testé deux choses qui ont l'air d'être efficace:
1/ Régulation de la température d'huile à une température un peu plus chaude
2/ Réglage de la vanne 3 voies qui régule la HP (condenseur à eau) qui pompait énormément, ce qui se retrouvait aussi sur la HP

Cela fait 2 semaines et à priori le niveau d'huile dans le séparateur ne semble pas bouger