Posté : 12-10-2010 08:04 icone du post

bonjour,

en +, voir la puissance de ton évapo , (recalcul de la puissance du détendeur >voir orifice à changer?) quel DT que tu désires (HR de l'air)

sachant qu'un groupe de condensation donné a une puissance de froid différente suivant la T° d'évaporation, c'est carrément l'évapo qui peut être à changer
exemple: un groupe CAJ4476YHR EN AMBIANCE EXT DE +32°C à:
une puissance de froid de 787W à une une évap de -15
et une puissance de 1494W à 0°C.

deuxièmement: le compresseur!!
est il prévu pour une T° d'évap haute ou basse?? important pour le retour de FF surchauffé censé refroidir celui ci ; s'il est prévu que pour du négatif, il va avoir chaud

voilà déjà de quoi réfléchir, à toi de voir les caractéristiques de ton matériel
bon courage, à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

j'oubliais: le groupe devient surpuissant par rapport à son application de départ, donc il pourra tourner moins longtemps..;

Message édité par : Aircofrigo / 12-10-2010 08:13