website logo
Auteur
avatar
momo_nen

Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance » » probléme démarage aprés dégivrage


Posté : 14-03-2011 20:07 icone du post

Salut,

comme l a dit l a dit agfroid cela doit être un retard de ventilation, retard d’égouttage, ou encore dans les paramétrages du compresseur : anti cours cycle etc...

Pour les erreurs affichées CAREL IR 33din

E0 avec une clé clignotante : sonde d'ambiance S1 en panne
E1 idem si dessus sonde d'ambiance S2 en panne
IA avec triangle clignotant : alarme immédiate pour contact externe (je pense lié à l'entrée digitale externe suivre le fil pour voir ou il va alarme contact de porte ou autre ....)
HI avec triangle clignotant : alarme haute

Paramètres de config qui peuvent t intéresser ton sujet.

H1 : mode de fonctionnement du relais 4
A4 : configuration entrée digitale 1
A6 : autorisation d'arrêt du cp active par alarme externe (0 toujours à l'arrêt, 100 CP toujours en marche)
d0 : type de deg
dd : durée d’égouttement après deg en min
C0 : retard démarrage CP et ventilation à la mise sous tension en min
C1 : temps minimum entre 2 démarrage successif du meme CP en min
C2 : temps minimum d'arrêt du CP en min
FD : temps d'arrêt ventilateur après égouttement


j'espère que ces éléments t aideront à y voir plus clair si tu as besoin de plus de précisions sur un des paramètres n’hésites pas j'ai une doc "manuel d'utilisation simplifié" pour ce régulateur.

@+


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3191&forum=85