Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance » » probléme démarage aprés dégivrage
Posté : 14-03-2011 20:28
Merci, j 'y suis retourné aujourd'hui.
L' alarme IA est effectivement due a un contact extérieur, dans ce cas il y a 2 contacts reliés sur cette même alarme il s' agit du pressostat BP et l' arrêt du compresseur ( en agissant sur le commutateur marche arrêt du compresseur ca bip alarme IA
)
Dans mon cas ce que j' ai constaté
1 demande de dégivrage 2 fermeture électrovanne et coupure en BP donc alarme et arrêt compresseur.
Le problème c' est que la BP ne remonte pas, le pressostat fonctionne mais pas testé sa pression réelle de déclenchement.on l' a shunté fonctionement ok.
J' ai recopié les paramétres de la machine jumelle qui se trouve a coté et comparé, tout est OK
on s' oriente vers probléme de détendeur ou Bouchon de glace dans le circuit.
Autre nouveauté depuis mon passage ce matin la puissance frigo n' est pas top : -16° en soufflerie alors que la veille - 23°.
j' y retourne demain test détendeur, vérification calibrage pressostat et certainement récup et charge en fluide ca éliminera l' histoire du bouchon
Ca sent la machine a soucis......
des idées??
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3191&forum=85