Bonsoir,

Cela me parait bizarre le raccordement de la BP à la sortie digitale (tu me dis si je me trompe mais pour ouvrir la VEM on attend que la BP remonte et pour que la BP remonte on attend que la VEM s'ouvre). à voir sur le circuit de commande.

attention pour le pump down si tu as shunté la BP.

pour ton détendeur, peut être que tu peux prendre les températures BP et surchauffe au bulbe. Bouchon ou obturation partiel au détendeur = BP basse et surchauffe élevée en l'absence d'un delta T° sur la ligne liquide (pré-détente) ou S/R trop petit voir nul (manque de charge).

cordialement