Bonjour,

A priori c'est normal puisque que ce sont des détendeurs mop et commencent a ouvrir en dessous de -17 °C
Donc quand vous charger les cuves la température d'évaporation remonte et les détendeurs ferment !
Je pense que des types L seraient plus adaptés,voir page 3 de la doc sporlan

Pour la sélection des détendeurs :
http://www.frigodesign.ru/sale/sporlan/TEV_Ammonia_Sporlan.pdf
Bonne journée
Xavier