website logo
Auteur
avatar
pierra

Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance » » Groupe sans "organe de régul de pression"


Posté : 23-06-2011 19:04 icone du post

Bonjour a tous,
ideam,
Avant de mettre une EV, kvl, etc... Il y a d'autre chose a faire.
Sur quel type de vitrine est installé le groupe? Quel type de fluide?
Lors du dernier remplacement du compresseur, est ce que le circuit contenait toute sa charge? Le voyant était il déja jaune citron?

La première chose a faire est de comprendre pour quoi le compresseur est HS. Mecanique ou electrique?

Ensuite fait un test rapide pour l'acidite, ca coute pas 50€, et au moins tu pourras t'éviter de changer le compresseur tous les mois au cas ou !!!!

Tiens nous informé de ton dépannage.
A+ Pierra



Message édité par : pierra / 23-06-2011 19:08


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3547&forum=85