Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance » » Groupe sans "organe de régul de pression"
Posté : 23-06-2011 22:50
Bonsoir IDEAM,
Le voyant liquide monté sur ton installation t'indique la présence ou non d'humidité mais pas l'acidité
. Pour savoir s'il y a de l'acidité, il te faut faire un test.Commence par la, ca te fera un certitude pour la suite de tes investigations.
Je suppose que ton compresseur fonctionne au R404,vu la ref du groupe. As tu verifier la propreté du condenseur/évaporateur. ventillateurs ok??
detendeur ou capillaire?
Quantité d'huile dans le compresseur et la comparer avec la doc du fabricant.
Quel quantité de fluide as tu dans le circuit. Un exces de charge peut expliquer la casse mécanique, elle ne doit pas etre importante vu que ton groupe doit faire dans les 500W a-10°c si mes souvenir sont bon.
Cdlt
Message édité par : pierra / 23-06-2011 23:06
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3547&forum=85