bonjour,

mettre une EVM en // sur le compresseur ne fera pas chuter la BP au démarrage!!
pas du tout!!
tout au plus tu crées un équilibre de pression HP-BP d'où ta BP remonte!!
donc tu as l'effet inverse de l'emploi d'une KVL ou d'un détendeur MOP!!