website logo
Auteur
avatar
xavierc

Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance » » Problèmes Shéma Fluidique MTA 450


Posté : 17-04-2012 19:45 icone du post

Citation : Rafael 

Merçi Par contre sur ce shéma il y a différent composant que je ne connait pas du tout:

- Le pressostat de pression à étalonnage variable.
- Le trasducteur de Basse Pression.
- Le trasducteur de Haute Pression.

Je pensais au début que les TRASDUCTEURS était les deux pressostats mais non, car les pressostats sont déja sur le shéma ...  

- Le pressostat de pression à étalonnage variable. = traduction a la CON, je vote pour: régulateur de pression (tension variable) pour le ventilateur
- Le trasducteur de Basse Pression.= capteur de pression, transforme une pression en signal 0-10 V, ou en mA pour un régulateur électronique
- Le trasducteur de Haute Pression.
Idem
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4630&forum=85