website logo
Auteur
avatar
agfroid

Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance » » Problèmes Shéma Fluidique MTA 450


Posté : 22-04-2012 14:42 icone du post

la sécu hp par pressostat n'a rien a voir avec le manque d'huile!!
pour le manque d'huile se sont les pressostats différentiel d'huile qui font office de protection!!
le pressostat hp n'est la qu'en cas de casse d'un ventillo condenseur, excés de charge ou incondensables!!
ne confond pas T° et pression!!
le manque d'huile feras forcé le cp car plus de lubrifiant mais cela ne feras pas augmenter la hp, au contraire, le cp ayant du mal a comprimé elle risque de chuter un peu! enfin il me semble!

pour la bp: ok, manque de fluide= coupure du pressostat bp! mais il ya d'autres raisons pour que l'instal coupe par le P bp: prise en glace, médium trop froid, détendeur HS, prédétente....

A+
AGFroid

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4630&forum=85