Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance » » HS Cooler
Posté : 19-09-2012 19:30
Salut,
quelles sont les valeurs de température coté ecs,je veux dire a combien sors tu ton eau après l'échangeur récup de chaleur et quelles sont les valeurs entrée sortie sur l'échangeur qui sert au refroidissement d'huile ?
Peut etre que la valeur de hp demandée par le cahier des charges est tout simplement trop haute,et du coup ton rendement ecs est super mais tu pénalises ton refroidissement d'huile...Peut etre que ça vaudrait le coup de baisser la hp de 40° a style 38° petit à petit et voir comment réagit ta température d'huile je ne suis pas convaincu que tu sois obligé de condenser si haut pourt de l'ecs, à titre d'exemple sur des centrales piston classique on règle nos pm de refoulement pour de l'ecs à 17 bars au 404 si je ne m'abuse cela doit faire 38°. A voir
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5387&forum=85