bonjour .
depuis combien de temps ton groupe était 'il arréte quand tu a relevés tout ca ?
tes temp d'huiles ne collent pas avec un groupe qui vient de s'arréter, et ta différences sur ton entrée/sortie d'eau est importante ( 0,5 °C) pour un groupe qui est arrété depuis longtemps donc sans liquide encore en évaporation dans l'évap .
le mieux a faire c'est de couper un des deux circuits et de faire un essais sur plusieurs jours pour identifier si cela viens d'un circuit en particulier
bah c'est ça aussi !!!!