Posté : 28-11-2012 05:03 icone du post

Bonjour Pierre,

Citation : Pierre56  Pas évident d'arrêté un circuit sur plusieurs jours.


Pas évident ... mais l'idée n'est pas si déplacée non plus! Surtout que c'est en phase de " recherche assidue de solution "

Le top serait même de mettre en stand-by une partie de l'installation, et si rien ne se passe ... disons au bout d'une semaine .... de faire la même chose avec le deuxième circuit!

En plus, ca te permettrait de voir si tu n'as pas une sonde d'un circuit qui dévie pas, et te ferait planter l'installation lorsque tout fonctionne ensemble. Bref, ca te facilite les recherches...

Mais bon, je dis ca ... je dis rien hein!! A toi de voir.

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a