0b en bp et 8b en hp => donc compression non ? Donc pour moi il a rien... c'est pas le compresseur qui te monte la BP, c'est l'évaporation de ton liquide dans l'évaporateur a une certaine pression/température.
- Manque de fluide
- Détendeur ou VEM liquide fermé
- vannes d'isolement oubliés fermés
- Manque d'échange sur l'évaporateur, manque débit d'eau, bouchon eau ou côté fréon
...etc
Vu que ça le fait sur les 2 circuits, il faut partir sur un élément commun aux 2 circuits, l'évaporateur ? Les détendeurs sont électronique ? sont sur le même régulateur ?...etc
Si l'échangeur a percé, pourquoi ? voir le flow switch, les infos du client (comment il démarre son groupe par exemple...)