Bonsoir, si les circuits ont été inondés, comment a été fait le nettoyage du circuit? , azote, produit spécifique,rechauffage?
Est ce que les points bas ont été ouvert? Combien de vidange d'huile?
Je suis pas un grand spécialiste des vis, mais vus l'historique il ne serait pas étonnant que le circuit complet soit encore pollué.
Il faudrait inspecter l'aspiration( crépine ou filtre bouché), les aéroquips compresseurs.
Je ne sais pas pour vous mais la plupart du temps un seul nettoyage de circuit ne suffit pas lors de présence importatnte d'eau.
Faut en ouvrir un maximum avant d'ouvrir le compresseur côté mécanique.

Bon courage , c'est toujours le bordel dans ces cas là