Salut,

emplois tu les bons acid test (huile POI)?
Refaire un DPHA très vite.
Que donne visuellement ton voyant huile ?????Mayonnaise ou huile claire
c'est un indice qui en dit long sur une éventuelle présence d'eau dans ton cp.
Il très possible que tu n'es pas vidangée toute ton huile lors de la première intervention (point bas evapo par exemple)
Je pencherai également sur un bouchon côté détendeur ,par contre ton cp devrait tirer au vide avec un détendeur fermé à fond
As tu un économiseur ou une aspi intermédiaire qui réinjecterai vers ton cp?
Bon courage