Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance » » compresseur à vis
Posté : 27-01-2013 10:35
salut ,
En relisant les posts tu ne mentionnes pas le remplacement ou le démontage du compresseur
C'est le point de départ des futures pannes
car l'eau est partout ....roulement,cage, paliers, moteur il est impossible de retirer toute l'eau avec un simple tirage au vide ...a moins que tu tires au vide pdt des mois
je le répéte mais la seule solution pour savoir s'il te reste de l'eau ou de l' humidité ds ton circuit ,c'est une épreuve de tenue du vide sur au moins 8 h.
Bon courage Sandra
je pense donc je me trompe
Descartes