pour l'anecdote, il y a peut de temps en arriere nous avons eu sur un GEG ciat un echangeur tubulaire qui a percé.On s'en est apercu grace à un transducteur de pression sur le reseau hydraulique qui indiquait une élévation de pression reguliere.
On a fait plusieurs manip pour s'assurer de l'exactitude du diagnostique dont, apres isolement du flexcon du circuit hydraulique, le devissage du flexible inox et la surprise....
Une espece de maillonnaise rose(couleur MPG) est sortie en abondance.
Maillonaise produite par le melange d'huile frigo et du MPG, a notre avis.
Peut être est ce le cas ici également.
Cette maillonnaise se piége dans l'échangeur (evapo) ou bouche le filtre....