Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance » » compresseur à vis


Posté : 27-01-2013 22:26 icone du post

ou la la alors si j'ai bien compris ces deux vis Daikin (les 2 circuits ) ont pris l'eau ^^ et vous avez remplacer les échangeurs à plaques.

alors deja vous avez vraiment pas froid aux yeux de vous attaquer à de tel travaux de remise en etat sur ce type de machine après le passage du pire enemie l'eau . tout d'abord je dois vous prevenir que vous allez vers de gros ennuis apres contamination à l'eau ou glycol pour ces vis Daikin.

Vous avez quoi comme probleme concrètement ??


si j'ai bien saisi elle fonctionne au R407c
les pressions de fonctionnement que vous avez 0Bar en BP et 8bar en HP pour chaque circuits ??

petite question au niveau hydraulique existe t'il en place un filtre pour protéger les echangeurs à plaques?? si oui la perte de charge ?? combien avez vous pour le Delta de l'eau ?? (entrée/sortie evap)les approches sont de combien ?? pdc de charge reel des évaporateur pour le debit eau ??

au niveau des circuits freon vous avez mis la bonne charge le bon gaz (lol ca arrive) ?? effectué le bon remplacement des filtres refrigrent déemontables ou mises en place de ceux ci si pas present ?? effectué le remplacement d'huile ?? et tout ceux ci à operation repété trois fois minimun ??