Bonsoir, les gars
Aujourdhui récuperation du r407c sur les 2 circuits.
Charge récupérée = charge constructeur donc circuit frigo étanche.
Test d'acidité ok.
Récuperation de l'huile.
L'huile est correct pas de mayonnaise.
Nettoyage du réseau avec Fluide de rinçage OZEON KLEAN
Et tirage au vide pour le moment sur les 2 circuit toute la nuit avec 4 pompes à vides.