Je n'ai pas vraiment posté beaucoup de message mais j'aime bien suivre les sujets.

Si j'ai bien suivi ce dépannage, l'installation a été tirée plusieurs fois au vide avec 4 pompe à vide après changements des deux échangeurs à plaques (coté HP +BP). Puis vous avez toujours des problèmes de démarrage de l'installation, donc vous avez changé différents composants de l'installation + test d'acidité qui s'est révélé négatif.
Apres le tirage au vide, avez-vous changé l'huile des pompes ? il n'y avait pas la présence d'eau dans cette huile?
Car j'ai déjà eu ce cas, l'échangeur du GEG avait percé et en faisant le tirage au vide (toute une nuit et la bébête au chaud) il y avait de l'eau dans l'huile de la pompe.
Le tirage au vide permet de voir si l'installation est étanche et de retirer l'humidité présente dans le circuit, mais si la pompe à vide avait de l'eau dans son huile avant son utilisation, il me semble qu'elle ne fait pas correctement son boulot .