Salut,

l'analyse d'huile chez TRANE est très rapide .....même par la poste.
As tu fais une épreuve de vide c' est le moyen le plus rapide et le plus efficace en attendant d'avoir les résultats de l'analyse l'huile. .
Aucune présence d'eau ds l'huile des ppes a vide
Concernant le démontage du compresseur,c'est risqué car il vous faudra de l'outillage spécifique ,sur un SH en plus,un échange standard serait plus judicieux.
Dans tout les cas la note sera salée mais il ya des assurances si il y a litiges.
En tout cas j’espère que tu n'est pas toute seule ds le bateau,et que tes chefs sont avec toi