salut les gars,
sur un site j'ai une install négative avec 3 sabroe ( 1 sab 193L et 2 sab 163)
le sab 193L est équipé d'1 unisab 3 , paramétré en distant MAITRE N°1
les 2 autres sont equipés d'1 unisab 2, paramétrés également en distant esclave N°2 et N°3
sur chaque unisab apparait bien les autres unités avec leur indice 1/2 ou 3
cependant j'ai des anomalies de fonctionnement car le maitre ne prend pas toujours la main.
cet aprés midi, sur un esclave j'ai augmenté le point de consigne à la hausse et cet animal à commencé à descendre en puissance bien qu'il soit censé recevoir l'ordre du maitre
D'aprés vous, y a t'il incompatibilité entre unisab 3 et 2?
Est ce simplement une histoire de version logicielle?
Je ne sais même pas si cette install a déjà tournée correctement depuis le début.
Quelqu'un connait t'il les pression d'éco respective pour ces compresseur à -40/+30?
merci et à +