salut christ

l'huile utilisé est effectivement de la bse 170, pas d'incondensables dans le circuit et le fluide c'est du dehon (ou gazechim) pas de complement depuis 3 ans donc normalement...
apres y a cette histoire d'economiseur mais mon sous-refroidisseur liquide le peu de temps que tourne le compresseur à l'air de jouer son role
je me demeande si il n'y aurait pas un tube interne servant a amener l'huile de casser, on a deja eu ça sur un piston qu'on avez entierement demonté