website logo
Auteur
avatar
Mouton85

Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance » » Pression huile trop faible?


Posté : 26-03-2014 15:55 icone du post

Bonjour à tous,

Je vous explique mon soucis!

J'ai un défaut sur une centrale frigorifique NH3 que je n'arrive pas à résoudre, elle est composée de 4 petites vis York.

Sur une des vis, le compresseur se met très régulièrement en "défaut démarrage trop long" (3 démarrages/4).. Je pensais à un problème au niveau du démarreur mais après avoir trifouiller dans l'automate (une catastrophe le programme), je me suis aperçu que lors de la pré-lubrification (120s), nous n'avions pas une DP huile suffisante entre la pression huile et le carter donc on ne donnait pas au compresseur le droit de se lancer (= défaut)..

- Je vérifie donc la pompe à huile, elle fonctionne et pousse à 3.5 bars (pas énorme).
- J'ai donc démonté le filtre à huile qui était 'sale voir colmaté', après ça je remet la pompe en route, on tape dans le 4 bars (un peu mieux).
- La consigne de DP démarrage sur l'automate est 1.3 bars.
- Le niveau d'huile est nickel dans le séparateur!
- J'avais pensé à une accumulation du fluide dans l'huile et abaissement de la pression dans le carter lors du démarrage mais pas d'émulsion et les résistances fonctionnent correctement!
- Donc je fais des essais hier et ca fonctionne.. Aujourd'hui petit coup de fil de mon collègue en faite non ça ne fonctionne pas fort!

Une idée?
Si c'est quelque chose d'évident j’espère que vous pardonnerez mon incompétence et si quelqu'un avait peut être une suggestion, ca serait super..

merci d'avance, cordialement bisous jesors

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8150&forum=85